Side 1 av 1

Micromaster mm420, skalering av analog signal, noen som vet?

Lagt inn: 08 feb 2007, 17:29
av turban
Vet at dette strengt tatt ikke hører med her, men prøver likevel:

Har en Micromaster mm420, som skal ha en utgang på
15-50 hz/2-10v (4-20mA), men sliter med å få det til.
Har satt min frekvens til 15hz, men det virker som om måleområde jobber i 2-10v/0-50hz selv etter skalering, men den gir ikke utgang før 15 hz dvs. når signalet er på ca. 3,25 V, men den skal derimot gi 15hz ved 2V (4mA) og 50hz ved 10v (20mA)
Er det noen som vet hva jeg har gjort eller ikke gjort.


Mvh.
Turban

Lagt inn: 09 feb 2007, 01:21
av Dag_N353
Snakker vi siemens frekvensomformer her altså ??

Når motoren går med 15 Hz, så skal du ha en utgang fra omformeren på 2V(4mA). og 50Hz 10V(20mA).

Har jeg skjønt deg korrekt ??

Lagt inn: 09 feb 2007, 08:32
av Henrik N449
micromaster.. tenkte microbølgeovn med en gang jeg :D

Lagt inn: 09 feb 2007, 18:06
av turban
Dag_N353 skrev:Snakker vi siemens frekvensomformer her altså ??

Når motoren går med 15 Hz, så skal du ha en utgang fra omformeren på 2V(4mA). og 50Hz 10V(20mA).

Har jeg skjønt deg korrekt ??
ikke helt :?

Utgangs signalet fra regulatoren er på 4mA, men jeg har lasket inngangen på hz-omf med en resistor på 500ohm slik at den vil oppfatte det som 2V. Men jeg får ikke endret parameterne slik at måleåmråde blir 2-10V(4-20mA) 15-50Hz
jeg får bare endret parameterne slik at jeg får enten 3.25-10V 15-50Hz eller 2-10V 15-46Hz
Er mulig det er noe jeg overser.
Parameterne som jeg har brukt er:
P1080
P1082
r752
P757
P758
P759
P760
P761
Henrik N449 skrev:micromaster.. tenkte microbølgeovn med en gang jeg :D
kan sikkert brukes til det og.... det er vel bare å stappe ei ledning i hver
ende av steiken det. smaker sikkert veldig godt :roll:

Lagt inn: 11 feb 2007, 22:46
av Dag_N353
skal se litt når jeg kommer på jobben i morra kveld... så kan jeg forske litt der om jeg får tid ;)

Hva jobber du med ??

Lagt inn: 11 feb 2007, 23:37
av turban
Som automatiker på lilleborg i ski...

Lagt inn: 13 feb 2007, 12:50
av Dag_N353
fler av oss i klubben da ;) Automatiker på Draka Comteq på årnes jeg ;)

Lagt inn: 13 feb 2007, 12:54
av Paradigm N558
og jeg sto mellom automatiker eller serviceelektronikker... og det ble sistnevnte.. jeg angrer.. :|

Lagt inn: 13 feb 2007, 15:15
av presario
Jeg er Automatiker ved Hydro Produksjonpartner Rjukan.

Her jeg forstått rett:

4mA= 15hz
20mA= 50 hz

Skal se litt på manualen litt senere.

Lagt inn: 13 feb 2007, 16:38
av EdHunter N815
Dag_N353 skrev:fler av oss i klubben da ;) Automatiker på Draka Comteq på årnes jeg ;)
Jeg studerer Automatisering ved høyskolen i Bergen ;)

Lagt inn: 13 feb 2007, 22:53
av turban
presario skrev:Jeg er Automatiker ved Hydro Produksjonpartner Rjukan.

Her jeg forstått rett:

4mA= 15hz
20mA= 50 hz

Skal se litt på manualen litt senere.
Kan ikke bli mer riktig :wink:
EdHunter N815 skrev:
Dag_N353 skrev:fler av oss i klubben da ;) Automatiker på Draka Comteq på årnes jeg ;)
Jeg studerer Automatisering ved høyskolen i Bergen ;)
Hva gikk du på før du startet der :?:

Lagt inn: 14 feb 2007, 00:31
av Dag_N353
Fæen ikke mulig å få gjort noe priv. arbe på jobben så langt denna uka ! bare masse styr med no H%%"%"!/ maskiner ! Får prøve igjen i morra